    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Jak byś ocieplił rurę wyrzutni w strefie nieogrzewanej żeby zabezpieczyć ją wyłącznie przed kondensacją?
    Jak byś ocieplił rurę wyrzutni w strefie ogrzewanej żeby zabezpieczyć ją przed kondensacją oraz stratami energii?

    Moim zdaniem odpowiednio:
    2-5
    5-15 cm
    Zrobiłbym odwrotnie niż Ty proponujesz.
    Jak już pisałem powietrze do wyrzutni wchodzi o wilgotności prawie 100% więc każde obniżenie jego temperatury powoduje dalszą kondensację i wykraplanie się wody na ściankach.
    Przy przejściu przez pomieszczenie ogrzewane nie nastąpi wykraplanie się wody wewnątrz, ale może wystąpić roszenie rury na zewnątrz. Aby to nie występowało wystarczy standardowo 3cm wełny. A dlaczego, ponieważ wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza niż 100% może 40-60% i wierzchnia strona izolacji musiałaby mieć znacznie niższą temperaturę niż temperatura w pomieszczeniu. Sprawdzone organoleptycznie.