Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
Faktycznie. Żelbet ma lambdę 10x a silka 6x gorszą od BK500

Tak, to jest różnica. Zwróć uwagę, że problem z mostkami to przede wszystkim problem z niejednorodnościami w powierzchni przegrody.
Termoizolować i tak trzeba, nawet BK, żeby spełnić warunki. Dziś nikt się nie bawi w jednowarstwowe.


Znaczy uważasz, że nie należy wzmacniać nimi konstrukcji wcale, czy że w rogach? To pierwsze to decyzja konstruktora. A jeżeli już, to w rogu mostek jest najmniejszy, co widać na obrazku - w środku ściany miałbyś te 30cm mostka, bo całym bokiem, a nie tylko rogiem by stykał się z wnętrzem.
Przecież pisałem, że konstrukcyjnie może być to prawidłowe, jednak należy szukać innej lokalizacji. I tak, to decyzja konstruktora, czy idzie na łatwiznę czy fanaberie inwestora są na tyle specyficzne, że możliwe jest wyłącznie jedno rozwiązanie.
Trzpień żelbetowy w narożniku to 2x30 cm od strony niskiej temp. Dwa razy większa powierzchnia do popełnienia błędów w ociepleniu + niekorzystna geometria. Trzpień w środku równej ściany łatwiej jest precyzyjnie ocieplić - mniejsza podatność na błędy.
Dodatkowo, mniejsza powierzchnia od wewnątrz w narożu to wbrew pozorom większy problem: ten sam strumień ciepłego powietrza przenikający przez mniejszą powierzchnię = większe natężenie.