    Domyślnie Mostki termiczne

    Witam, w narożnikach budynku - nie wszystkich, mam chyba dosyć spore mostki termiczne, czym to może być spowodowane i jak ew. sobie z tym poradzić? Ściana beton komórkowy + styropian grafit 20cm, tynk już na to położony


    https://ibb.co/M1t7g2n
    https://ibb.co/MRPrBFW
    https://ibb.co/NN2XLrm

  2. #2
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Nie masz w tych narożnikach słupów żelbetowych?

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Nie masz w tych narożnikach słupów żelbetowych?
    Mam

  4. #4
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kij31 Zobacz post
    Mam
    No to masz w rogach taki "mostek" do gruntu i na zewnątrz jak miłośnicy silki mają na całej ścianie.
    Ale wygląda, jakbyś dopiero zaczął grzać - wtedy to co widać w mniejszym stopniu wynika z szybszego odprowadzania ciepła na zewnątrz przez słupy, a w większym z tego, że trzeba im dostarczyć więcej ciepła niż BK żeby ogrzać do tej samej temperatury. Chyba, że się mylę i te mury już powinny być ogrzane przez kończący się sezon grzewczy - wtedy ta temperatura wynika z U w tym miejscu, a nie z różnicy w cieple właściwym w przeliczeniu na m3 żelbetu i BK.

  5. #5

    Domyślnie

    Zdjęcie rzeczywiście już trochę ma i jest z okresu bliżej początku sezonu grzewczego. Czyli rozumiem, że nie powinienem się jakoś specjalnie tym przejmować i powinno być wszystko ok?

  6. #6
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kij31 Zobacz post
    Czyli rozumiem, że nie powinienem się jakoś specjalnie tym przejmować i powinno być wszystko ok?
    Interpretacja termogramu nie jest taka prosta. To normalne, że w rogu jest chłodniej przez gorszą cyrkulację powietrza (zwłaszcza przy podłogówce). Natomiast u Ciebie jest bardzo cienka ta strefa chłodniejsza - stąd domyśliłem się, że to prawdopodobnie róg słupa żelbetowego. Ale też nie powinno być aż tak zimno - stąd domysł, że ten słup nie zdążył się nagrzać a nie że tak skutecznie odprowadza ciepło. Z tych fotek nie da się jednak ocenić, czy wszystko OK. Nie widać na nich jednak nic niepokojącego w tym kontekście.

    Żeby sensownie zrobić termowizję, to trzeba wiedzieć, czego szukać, robić to w odpowiednich warunkach (gdy jest zimno i najlepiej w pochmurny dzień, żeby od zewnątrz nagrzanie powierzchni przez słońce nie wpływało na obraz) i warto wyłączyć wcześniej ogrzewanie, które też może zaciemnić sytuację gdy szukasz mostków. Termowizją to warto szukać nieszczelności (czyli gdzie ciepłe powietrze wychodzi na zewnątrz, co widać na fotkach z zewnątrz i gdzie zimne jest zaciągane do wewnątrz, co skutkuje wychłodzeniem widzianym od wewnątrz), nieciągłości w termoizolacji (co ma sens jak jest ukryta - np. czy się nie wełna zsunęła na połaci albo majstrzy nie zajumali wełny i wcale jej nie ma), dokładności montażu okien (i czy piana montażowa się nie rozsypała, nie ma taśm i hula wiatr). No i wilgoć - w tym wycieki z instalacji czy zawilgocenie ściany (wilgoć nie tylko pogarsza lambdę materiału, ale też odparowując wychładza powierzchnię).

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.398

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    No to masz w rogach taki "mostek" do gruntu i na zewnątrz jak miłośnicy silki mają na całej ścianie.
    Parametry silikatu są mimo wszystko deko inne niż betonu ze zbrojeniem, który sięga bezpośrednio do gruntu. Dlatego ściana z silikatu nie jest błędem. Natomiast słupy zarówno w narożach jak i przy oknach/drzwiach należy uznać za błąd projektowy. Tzn. jest to poprawnie pod względem konstrukcyjnym, lecz niewłaściwe jeśli projektuje się coś więcej niż magazyn czy garaż.

    Póki nie będzie występować regularnie w tych miejscach punk rosy, to nie ma czym się martwić. Dopiero przyszły sezon grzewczy pozwoli ocenić te mostki.
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

  8. #8
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Parametry silikatu są mimo wszystko deko inne niż betonu ze zbrojeniem, który sięga bezpośrednio do gruntu.
    Faktycznie. Żelbet ma lambdę 10x a silka 6x gorszą od BK500

    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Natomiast słupy zarówno w narożach jak i przy oknach/drzwiach należy uznać za błąd projektowy. Tzn. jest to poprawnie pod względem konstrukcyjnym, lecz niewłaściwe jeśli projektuje się coś więcej niż magazyn czy garaż.
    Znaczy uważasz, że nie należy wzmacniać nimi konstrukcji wcale, czy że w rogach? To pierwsze to decyzja konstruktora. A jeżeli już, to w rogu mostek jest najmniejszy, co widać na obrazku - w środku ściany miałbyś te 30cm mostka, bo całym bokiem, a nie tylko rogiem by stykał się z wnętrzem.

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.398

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Faktycznie. Żelbet ma lambdę 10x a silka 6x gorszą od BK500

    Tak, to jest różnica. Zwróć uwagę, że problem z mostkami to przede wszystkim problem z niejednorodnościami w powierzchni przegrody.
    Termoizolować i tak trzeba, nawet BK, żeby spełnić warunki. Dziś nikt się nie bawi w jednowarstwowe.


    Znaczy uważasz, że nie należy wzmacniać nimi konstrukcji wcale, czy że w rogach? To pierwsze to decyzja konstruktora. A jeżeli już, to w rogu mostek jest najmniejszy, co widać na obrazku - w środku ściany miałbyś te 30cm mostka, bo całym bokiem, a nie tylko rogiem by stykał się z wnętrzem.
    Przecież pisałem, że konstrukcyjnie może być to prawidłowe, jednak należy szukać innej lokalizacji. I tak, to decyzja konstruktora, czy idzie na łatwiznę czy fanaberie inwestora są na tyle specyficzne, że możliwe jest wyłącznie jedno rozwiązanie.
    Trzpień żelbetowy w narożniku to 2x30 cm od strony niskiej temp. Dwa razy większa powierzchnia do popełnienia błędów w ociepleniu + niekorzystna geometria. Trzpień w środku równej ściany łatwiej jest precyzyjnie ocieplić - mniejsza podatność na błędy.
    Dodatkowo, mniejsza powierzchnia od wewnątrz w narożu to wbrew pozorom większy problem: ten sam strumień ciepłego powietrza przenikający przez mniejszą powierzchnię = większe natężenie.
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.

  10. #10
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.340
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Trzpień w środku równej ściany łatwiej jest precyzyjnie ocieplić - mniejsza podatność na błędy.
    Dodatkowo, mniejsza powierzchnia od wewnątrz w narożu to wbrew pozorom większy problem: ten sam strumień ciepłego powietrza przenikający przez mniejszą powierzchnię = większe natężenie.
    Strumień cieplny zależy od powierzchni styku - więc w narożniku jest najmniejszy.
    Strumień cieplny jest zależny od lambdy, ale też grubości tego materiału - do rogu ma najdalej średnio, więc w narożniku strumień jest również z tego powodu najmniejszy.
    Przy BK masz dwie ściany tego słupa izolowane od wewnątrz tymże betonem komórkowym - jakby był na środku ściany to całe te 30cm byłoby w ogóle nieizolowane od wnętrza.


    Nie ma lepszego miejsca dla słupa w zewnętrznej ścianie konstrukcyjnej pod względem mostka niż narożnik.