Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
Dokładnie ten sam mechanizm jest przy buforze, co przy podłodze. Jak podłoga nie odbiera to taktuje tak samo, jak gdy bufor nie odbiera.
Nieprawda.
Ładowanie bufora następuje w zakresie zadanej histerezy sterownika PC np. temp. maksymalna bufora to 40 oC - do tej temperatury PC ładuje bufor i się wyłącza. Min. to 33oC - po zejściu temperatury w buforze poniżej minimum pompa startuje ponownie. W MIĘDZYCZASIE STOI.
Układ PC plus sprzężony z nią, odpowiedniej wielkości zbiornik buforowy, jest układem grzanym niezależnie od poboru ciepła na obwód.
Pobór ciepła na obwód reguluje sterowanie temperaturą pomieszczeń. Raz jest pobór ciepła z bufora, raz go nie ma wówczas gdy temperatura pomieszczeń osiągnęła zadaną...