    Czesc, witam wszystkich.

    Potrzebuje pomocy ze złym umiejscowieniem regulatora pokojowego. Kocioł to dwufunkcyjny Vaillant VCW 226/7-2 regulator Calormatic 350. Regulator znajduje sie na pietrze gdzie temperatura jest wyższa 1-2 stopnia od tej na parterze. Dom ok. 100m2 pow. użytkowej, wszedzie grzejniki. Potrzebuje porady jak ustawic optymalnie pokojówke bez zmiany jej umiejscowienia tak żeby piec grzał efektywnie i w miare ekonomicznie. Na ta chwile żeby uzyskac na parterze 21 stopni na górze na regulatorze musze miec 23-24 stopnie. Jest to za wysoka temp. nie da sie funkcjonowac. Dziekuje za kazda pomoc i sugestie.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.413

    Domyślnie

    Z reguły regulatory umieszcza się w najchłodniejszym miejscu a nie najcieplejszym.
    Przenieś regulator na parter i ustaw mu żądane 21*C. W tym pomieszczeniu zawory termostatyczne grzejników powinny być odkręcone na max.
    Na piętrze przykręć zawory na grzejnikach do żądanych 21*C.

    Jeśli nie ma możliwości zmiany miejsca regulatora to musisz odkręcić zawory termostatyczne na grzejnikach i wyregulować całość kryzowaniem tak aby wyrównać temperatury parteru i piętra.
    To może być żmudna praca metodą prób i błędów.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 19-10-2023 o 06:31
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3

    Domyślnie

    Dodam tylko że grzejniki nie są podłączone w ukladzie trójnikowym tylko na skrzynki rozdzielaczowe - parter i pietro. Czy to ma wpływ na ewentualne kryzowanie grzejników?

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.413

    Domyślnie

    Nie ma wpływu. Normalnie kryzowanie wykonuje się względem oddalenia grzejników od kotła, w tym przypadku także od rozdzielacza więc stłumienie całego piętra kolejno o 1 cyfrę po kilku próbach przyniesie wyrównanie.
    W tym przypadku stłumiony powinien być parter tak aby grzejniki na pietrze dostawały także określoną ilość czynnika grzewczego więc mozliwe że tam jest za duża wartość/.
    Jeżeli instalator nic tam nie poczynił to najpierw proponuję odkręcić wszystkie na parterze i zobaczyć jakie tam są ustawienia i wnieść poprawki.
    Regulację kryzowania odnajdziesz w googlach po typie głowicy.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 19-10-2023 o 08:44
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mareks77 Zobacz post
    N...
    W tym przypadku stłumiony powinien być parter tak aby grzejniki na pietrze dostawały także określoną ilość czynnika ....
    Odwrotnie. U autora Piętro mocniej się nagrzewa niż parter.
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.413

    Domyślnie

    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Odwrotnie. U autora Piętro mocniej się nagrzewa niż parter.
    Pisałem że obecnie tak prawdopodobnie jest więc redukcja tego tłumienia przyspieszy nagrzewanie parteru i automatycznie stłumi piętro.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.483
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    To zdaje się powinno być miejsce nie najzimniejsze, a takie, które się najszybciej wychładza - to jest różnica.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.413

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ratpaw Zobacz post
    To zdaje się powinno być miejsce nie najzimniejsze, a takie, które się najszybciej wychładza - to jest różnica.
    Jeżeli najszybciej się wychładza to bez ogrzewania będzie pomieszczeniem najzimniejszym. Różnica tkwi w czepianiu się słówek. Jeśli system ogrzewania jest dobrze zaprojektowany i działa prawidłowo wszystkie pomieszczenia mają wymaganą temperaturę. Najszybciej wychładzającym pomieszczeniem będzie piwnica lub strych ale chyba nie o to chodzi.
    Pytający prawdopodobnie zrozumiał o co chodzi i nie reklamował mojej wypowiedzi więc adwokatów także nie potrzebuje.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.483
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Najszybciej tracącym ciepło pomieszczeniem może być łazienka z oknem. Dlaczego? Bo jest dość mała i przez okno ucieka relatywnie dużo ciepła, na dodatek utrzymywana temperatura jest o dwa stopnie wyższa niż w pozostałych pomieszczeniach. Oczywiście piszę o pomieszczeniach ogrzewanych, a nie strychu czy piwnicy. Wcale nie zamierzałem nikogo atakować ani czepiać się słówek. Po prostu niedawno instalowałem taki regulator pokojowy w domu i wiem, że nie jest tak łatwo wybrać odpowiednie pomieszczenie referencyjne.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Gagata
    Zarejestrowany
    Jan 2002
    Posty
    5.716
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Nie wiem jak to wygląda u autora wątku ale jeśli regulator (przewodowy) jest umieszczony w niewłaściwym miejscu to można go "odłączyć" i w innym miejscu (odpowiednio dobranym) założyć nowy regulator, ale już bezprzewodowy?
    Z miasta na wieś czyli Dziennik Gagaty
    Komentarze U GAGATY


    Każdy ma własny model szczęścia. I niech tak zostanie.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał T-omek Zobacz post
    Dodam tylko że grzejniki nie są podłączone w ukladzie trójnikowym tylko na skrzynki rozdzielaczowe - parter i pietro. Czy to ma wpływ na ewentualne kryzowanie grzejników?
    O czym rozmawiacie?
    Jeżeli masz tylko grzejniki, to każdy grzejnik powinien mieć zainstalowany zawór termostatyczny na którym jest skala zazwyczaj od * do 5.
    Przymykasz zawory na grzejnikach na piętrze, by zrównać temperatury piętra z parterem.
    Jeżeli regulacje masz w rozdzielaczach to zrób to samo ale kręcąc zawory w rozdzielaczu, Musi tam być jakaś regulacja.