Tak przypuszczałem.
- jest to jakiś sposób.
- sprzęgło zaburza informację zwrotną, jaka dociera do PC z instalacji grzewczej i budynku.
Przykładowo PC zmienia temp. wody, ale woda wraca z bufora, gdzie miesza się woda z bufora z wodą z podłogówki. Więc PC ma utrudnioną kontrolę nad procesem grzania. Bufor zazwyczaj zasila się o kilka stopni wyższą temp. wody, co już samo z siebie nieco psuje SCOP.
Z tą uwagą, że przy twojej zbyt mocnej PC ta wyższa temp. redukuje taktowanie. Więc będziesz musiał poobserwować i poszukać jakiegoś kompromisu. Między taktowaniem, a stratą na SCOP.
- faktycznie sporo. Uwaga taka, że warto by rozdzielić pobór na CWU od poboru na CO.
U jednego proporcje CO do CWU mogą wynosić 80% / 20%, a u kogoś innego mogą sięgać do 50% / 50% - tak się SCOP nie doliczysz.
Jeśli masz duży pobór CWU, do tego cyrkulację przy słabo izolowanych rurkach - to lwią część SCOP może psuć grzanie CWU, a nie jak liczysz CO.
U mnie SCOP na CO wychodzi 3,6 a ostatnią zimę 3,9,
a CWU wychodzi SCOP 2,6 i nie więcej jak 3,0 w skali roku.
A proporcje poboru prądu mam bliżej 85% CO do 15% CWU.
Im lepiej izolowany budynek z niższym OZC - to proporcje poboru na CWU rosną.