dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
  1. #1

    Domyślnie Rotametry nie reagują na regulacje

    Witam, nowo postawiona kotlownia kocioł termet gold 20kw z zasobnikiem.
    Od dwóch dni chodzi na minimalnej temp czyli 25 stopni.
    W domu sama podłogówka - 1 rozdzielacz na 12 sekcji Ok 920mb rury 16x12. Zasilany z kotła rura pp32 wavin.
    Bez sprzęgła i podmieszania tylko pompa z kotła.
    Rozdzielacz Pandelli z rotametrami magnetycznymi.

    Jest taki problem ze magnesy w rotametrami stoją w gorze i nie ruszają się gora/dół podczas kręcenia. Sądziłem że powodem była półeczka metalowa która była za blisko ale po jej wycięciu nic się nie zmieniło.
    Jedynie co powoduje zmianę to jak zamknę kilka pętli np 7-8szt to pozostałe zaczynają się ruszać tzn spadać aczkolwiek i tak nie spadną na sam dół przy max otwarciu.

    Co może być przyczyną?
    - zapowietrzony układ?
    - zbyt mała rura zasilająca?
    - inny powód?

  2. #2

    Domyślnie

    Ustaw pompę w kotle na maxa i zobacz czy coś ruszyło.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp

  3. #3

    Domyślnie

    Proszę sprawdzić w jakim układzie powinny pracować przepływomierze (zasilanie pętli czy powrót) oraz sprawdzić czy rozdzielacz został dobrze podłączony do źródła ciepła - zasilanie i powrót.
    http://pl.kan-therm.com/

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gondoljerzy

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    wioska pod Łomżą
    Posty
    747

    Domyślnie

    Cytat Napisał Papciak10 Zobacz post
    ... kocioł termet gold 20kw z zasobnikiem.
    .... Zasilany z kotła rura pp32 wavin.
    ...
    Jedynie co powoduje zmianę to jak zamknę kilka pętli np 7-8szt to pozostałe zaczynają się ruszać tzn spadać aczkolwiek i tak nie spadną na sam dół przy max otwarciu. ...
    Co może być przyczyną?
    Jeśli po zamknięciu części obwodów rotametry zaczynają reagować, to ewidentnie masz za mały przepływ. Pompa już ustawiona na maksimum?
    Rura PP podczas zgrzewania rury ze złączkami potrafi porobić w miejscach łączenia coś w rodzaju kryz-zwężeń. W efekcie, niby masz rurę zasilającą 32, a faktyczny przelot jest o jedną czy dwie wielkości mniejszy. Najgorsze, że wadę dobrze widać dopiero po rozcięciu połączeń.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 03-11-2021 o 08:31
    Róbmy swoje!

    Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
    PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.

  5. #5

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:16

  6. #6

    Domyślnie

    Tak, dobrze są podlaczone

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Jeśli po zamknięciu części obwodów rotametry zaczynają reagować, to ewidentnie masz za mały przepływ. Pompa już ustawiona na maksimum?
    Rura PP podczas zgrzewania rury ze złączkami potrafi porobić w miejscach łączenia coś w rodzaju kryz-zwężeń. W efekcie, niby masz rurę zasilającą 32, a faktyczny przelot jest o jedną czy dwie wielkości mniejszy. Najgorsze, że wadę dobrze widać dopiero po rozcięciu połączeń.
    Pompa niby na max, aczkolwiek nic się nie zmienia jak ustawie ja na minimum badz maksimum, jakby nie reagowała i pracowała na jednej niewiadomo jakiej mocy

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Złe podłączenie.
    Woda przez rotametr płynie w złym kierunku.
    No właśnie płynie dobrze, sprawdzałem kilkukrotnie. Na dole belka powrót na gorze zasilajaca z rotametrami (skala od 3.5 do 0). Na powrocie przy kotle separator

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał KAN-therm Zobacz post
    Proszę sprawdzić w jakim układzie powinny pracować przepływomierze (zasilanie pętli czy powrót) oraz sprawdzić czy rozdzielacz został dobrze podłączony do źródła ciepła - zasilanie i powrót.
    Jest to rozdzielacz prandelli z rotametrami magnetycznymi, podlaczenie prawidłowe na gorze zasilanie z rotametrami ( skala od 3.5 do 0) na dole powrót, podlaczenie do kotła też

  10. #10

    Domyślnie

    Czy wykonywana była regulacja hydrauliczna poszczególnych pętli grzewczych?

    Może powodem braku przepływu jest całkowite zamknięcie niektórych pętli za pomocą zaworów odcinających na dolnej belce?
    http://pl.kan-therm.com/

  11. #11

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 13:16

  12. #12

    Domyślnie

    Zawory są odkręcone
    Przepływ jest - jak zamknięta połowa sekcji to rotametry pozostałych reagują
    Na powrocie przed kotłem jest zamontowany separator zanieczyszczen
    Z kotła płynie prosto do rozdzielacza

  13. #13

    Domyślnie

    Coś w kotle jest nie tak z zaworem 3d, jak jest załączone tylko grzanie CO to również grzeje ciepla wode
    Dodatkowo na jednej pętli powrót jest zdecydowanie zimniejszy o jakieś 4-5 stopni niż na pozostałych petlach

  14. #14

    Domyślnie

    W końcu się udało i odkręciłem separator magnetyczny, filtr był zabrudzony ruda mazią jakby pyl po cięciu pustaków. Oczyściłem ale nic się nie zmieniło.

    Dodatkowo, brak zmiany pracy pompy mimo zmiany ustawien był spowodowany tym ze wtyczka od panelu idącą Nie była wpięta w pompę.

    okazało się że bez wtyczki pompa pracowała na max. Zatem teraz jak kocioł ja steruje to przepływy są jeszcze mniejsze.

    Zostały dwa wyjścia: gdzieś rura jest źle zgrzane badz rotametry nie pracują prawidłowo

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony