Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak właśnie jest. Na poddaszu mam dwie kratki wentylacyjne z których jedna nie ciągnie prawie w ogóle a druga w łazience wspomagana jest wentylatorem. Obie chcę zaślepić. Między dołem a górą są drzwi. Myślałem o dodatkowych uszczelkach na nich. Dołączenie parteru do WM nie wchodzi w grę. Tam mieszkają teście i ich nawet nie pytam bo znam odpowiedź
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja myśl na ten czas jest taka.
Niebieskie to nawiewy. Czerwone wywiewy. Niebieskie kółko czerpnia. Czerwone wyrzutnia do komina wentylacyjnego grawitacyjnego.
Czy do takiej WM z reku. jak przedstawia rysunek zastosować średnicę kanału 80 czy 100mm czy może jeszcze mniejszy?
Centrala najprawdopodobniej Vents VUT 200 mini EC ale to jeszcze nie przesądzone. Znajdowałaby się wraz z całym kanałem czerpnym w ogrzewanej garderobie. Do czerpni 2m. Reszta kanałów na nieocieplonym poddaszu. Do wyrzutni ze 4m. Najdłuższy kanał to około 8m. Kanały wywiewne bardzo krótkie około 3m.
Myślę, że w 5000zł bym się spokojnie zamknął.
Ostatnio edytowane przez mybox ; 12-04-2016 o 22:40
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
przeczytałem cały wątek i nasuwa mi się mnóstwo pytań i wątpliwości.
Przede wszystkim, obstajecie przy tym, że jedna osoba potrzebuje 30m3/h świeżego powietrza, co przy 4 osobach daje 120m3/h. Jednocześnie Tomasz_Brzeczkowski pisze, że taka ilość wystarczy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w kawalerce, czy w rezydencji. Tu się nie zgodzę - przecież przy kubaturze 120m3 będziemy mieć jedną wymianę/h, a przy kubaturze 1200m3 raptem 0.1 wymiany/h. Chyba logiczne jest, że w tym drugim przypadku powietrze nie będzie tak dobre, jak w pierwszym, choć osób będzie tyle samo.
Czy przypadkiem polska norma nie mówi o 30m3/h, ale na osobę w pomieszczeniu, a nie w całym domu?
Wraz z projektem domu dostałem projekt wentylacji mechanicznej (szczegóły poniżej)
I tak np. w salonie nawiew określono na 90m3/h, a w pokoju gościnnym obok na 30m3/h. To już daje mi sumę 120m3/h, a co z innymi pomieszczeniami?
Pytam, bo jestem na etapie planowanie własnej wentylacji i naprawdę jestem już w kropce.
Czy możecie mi jakoś podpowiedzieć? Niedługo wchodzą ludzie od tynków, a ja chciałbym przed tym przebić dziury w stropie.
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
dzięki za szybką odpowiedź. Mam nadzieję, że poniższe rysunki będą bardziej czytelne.
W sumie w domu są 173m2 powierzchni użytkowej (wymiary na rysunku są przed adaptacją).
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń wraz z ilością m3 powietrza wymienianego za pomocą WM:
- Parter:
- 1.1. Przedpokój, 7m2, brak WM (tu chciałbym wywiew);
- 1.2. Hol, 7,87m2, brak WM;
- 1.3. Kuchnia, 10,2m2, wywiew 70m3/h;
- 1.4. Spiżarnia, 2m2, brak WM;
- 1.5. Salon, 30m2, nawiew 90m3/h;
- 1.6. Pokój gościnny, 14m2, nawiew 30m3/h;
- 1.7. Łazienka, 4,14m2, wywiew 50m3/h;
- 1.8. Klatka schodowa, 6m2, brak WM;
- 1.9. Kotłownia, 8,64m2, brak WM;
- 1.10. Garaż, 47,5m2, brak WM.
- Piętro (powierzchnia użytkowa po nazwie, powierzchnia po podłogach w nawiasie)
- 2.1. Hol, 11,2m2 (11,2m2), brak WM;
- 2.2. Sypialnia, 10,82m2 (10,82m2), nawiew 40m3/h;
- 2.3. Pokój dziecka, 12,35m2 (16,84m2), nawiew 40m3/h;
- 2.4. Pokój dziecka, 12,35m2 (16,84m2), nawiew 40m3/h;
- 2.5. Garderoba, 3,93m2 (5,56m2), wywiew 20m3/h;
- 2.6. Garderoba, 3,81m2 (5,68m2), wywiew 20m3/h;
- 2.7. Łazienka, 11,74m2 (13,08m2), wywiew 50m3/h;
- 2.8. Pom. gospodarcze, oddzielone ścianą od holu, 10,07m2 (14,64m2), wywiew 30m3/h;
- 2.9. Strych (docelowo pokój, bezpośredni dostęp z holu 2.1), 16,72m2 (40,17m2), nawiew i wywiew po 40m3/h;
Generalnie na dole jest 135m2 (kubatura 364,5m3), na poddaszu 93m2 powierzchni użytkowej (zapewne około 300m3),, odejmując garaż i kotłownię (oddzielone szczelnymi drzwiami od domu) wychodzi 173m2, około 400m3.
Zgodnie z informacjami ze strony do pokoju jednoosobowego powinniśmy doprowadzić 30m3/h, do pokoju dwuosobowego 60m3/h.
Dlatego mam wątpliwości. Z jednej strony obawiam się, że za słaba wentylacja nie da pożądanych rezultatów, natomiast za mocna spowoduje zbyt niską wilgotność powietrza (mniejszy problem) i zbytnie wychładzanie budynku (większy problem).
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć wszystkim,
planuje samodzielnie zrobić instalacje WM. Chciałbym zapytać o poprawność rozplanowanej instalacji. Dla 4 osób założyłem konieczność wymiany 130m3/h. Jakie przekroje przewodów powinienem zastosować?
Anemostaty wywiewne planuje dać w:
# Otwarta kuchania - 50m3/h
# Toaleta dół - 30m3/h
# Łazienka góra - 50m3/h
Anemostaty nawiewne w:
# Salon - 50m3/h
# Sypialnia 1 - 30 m3/h
# Sypialnia 2 - 30 m3/h
# Sypialnia 3 - 30 m3/h
Skrzynki rozdzielcze przy centrali. Centrala znajdować się ma w pomieszczeniu dogrzewanym do +5-8st. Nie wiem tylko co zrobić z wentylacja pomieszczenia w którym będzie rekuperator.
Ostatnio edytowane przez Khag ; 20-04-2016 o 12:37
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZainteresowany się pyta na czym to kolego projektujesz te wentylacje? tzn. na jakich kanałach?
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz