Witam. Piec firmy Drew-met 20kW. Powierzchnia użytkowa 134m2. Okna 2 szybowe, ocieplony strop Po ociepleniu domu piec prawdopodobnie przewymiarowany. Dokupiłem czujnik temperatury spalin. Pomiar temperatury podczas pracy wskazał 250'C na wylocie. Zmniejszyłem moc do 60% mocy nominalnej. Zważyłem pellet (505g/2min) i w ustawieniach zPid wstawiłem dane z kalkulatora Venma ( taki palnik posiada piec - sterownik ST-976 ). Temperatura spalin spadła do około 130 stopni. I teraz zapytanie. Czy piec sam sobie dobierze czas podawania pelletu i przerwy do zmniejszonej mocy kotła ? Temperatura na piecu ustawiona na 65'C - histereza 10'C, CWU - 55'C - histereza 5'C. Pół na pół podłogówka i grzejniki. Wykres PiD skacze od 53 do 74. Dotychczasowe spalanie sprzed montażu czujnika i zmiany mocy kotła i przejścia na tryb pid to około 30kg/doba przy około 0'C. Jakieś sugestie ?