Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
Instalacja ma być idiotoodporna. Od tego jest zabezpieczenie (zgadnij, skąd nazwa) żeby instalacja była bezpieczna niezależnie od tego, co wymyśli użytkownik. Jak sobie ktoś wymyśli, że da rozgałęziacz, bo gniazdek zabrakło i podepnie farelkę i suszarkę do włosów - to ma wybić zabezpieczenie, a nie sfajczyć się łącznik czy przewód.
Inastalacja będzie idiotodoporna, bo jest bezpiecznik 10A, kabel 2,5 mm2, łącznik kontrolny 10A( ale dla świętego spokoju założe 16A) a na końcu jedno gniazdko i na stałe podłączone podgrzewacz wody 1500W, Gniazdko w miejscu średnio dostępnym

Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
Zasada ogólna jakiej musisz się trzymać to obciążalność każdego elementu tego układu. Czyli jak w rozdzielni głównej obwód tego gniazda jest zabezpieczony B16 to przewód , łącznik i gniazdo muszą wytrzymać te 16 A . I to tyle.
Takie założenie przyjąłem tyle tylko ze mam zabezpieczenie B10, bo od początku planowałem obciązenie 1500W , więc jest super.

Dziękuję wszystkim właśnie o takie konkrety chodziło, a nie ze nie można, stosować przełącznika na gnizdka.