    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Tutaj np. strażak gasi wodą palący się dach z PV: https://youtu.be/hAZrRN_Y7Qc?si=ZSa_XFtVmdhGiHL0&t=183
    Gasi wodą i nie ma żadnego zagrożenia. Podawałem, jaką woda ma dużą impedancja i jest całkowicie bezpieczny.
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Co to jest "napięcie na module"?
    Naprawdę twierdzisz, że jak masz kabel połączony złączką to mierząc napięcie między zaciskami złączki miernik pokaże coś innego niż 0V?
    Czy coś innego nazywasz zwraciem?
    Napięcie na module to napięcie, gdy zewrzesz MC4. Jakieś napięcie musisz mieć, aby było "co zwierać". Skoro nie ma napięcia, to co może porazić strażaka?
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Ja nawet parę dni temu zrobiłem sobie odczep po 8 z 12 paneli aby zasilić sobie przetwornice impulsową. Dzień był pochmurny więc chciałem zrobić to podłaczenie pod napięciem ale jak włożyłem rękę pod panele to od spodu zaczęły mnie lekko szczypać. Zrobiłem więc zwarcie stringa i spokojnie bez napięcia sobie podłączyłem. Mimo pochmurnej pogody przy rozwarciu pojawił się niezły łuk.
    Normalne. Przy DC napięcie nie przechodzi przez "0"... Przecież tego uczyli w szkole podstawowej na fizyce (bodajże w 7 klasie)

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.394
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Napięcie na module to napięcie, gdy zewrzesz MC4. Jakieś napięcie musisz mieć, aby było "co zwierać". Skoro nie ma napięcia, to co może porazić strażaka?
    To dla zaimpregnowanych na wiedzę i upierających się przy twierdzeniu:

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Zwieranie to najgorsze co może być. Napięcie będzie tylko nieco mniejsze, a przy rozłączaniu pojawi się łuk.
    Rozwarte - 20,5V


    Zwarte - 0V
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	PVRozWarcie2.jpg
Wyświetleń:	224
Rozmiar:	76,0 KB
ID:	468639   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	PVRozWarcie1.jpg
Wyświetleń:	226
Rozmiar:	81,5 KB
ID:	468640  

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Tu chyba niema co dyskutować o gaszeniu tylko o ubezpieczycielu żeby swoje zapłacił.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    k_pec

    Zarejestrowany
    Nov 2023
    Skąd
    WARSZAWA
    Kod pocztowy
    02-670
    Posty
    48

    Domyślnie

    Ubezpieczenie jest ważne i istotne, ale równie ważne jest odpowiednie wyposażenie swojej instalacji PV w środki kontroli sytuacji oraz podręczne środki ppoż. czyli monitoring z powiadomieniem / podglądem na telefon oraz podstawowe środki ppoż, jak gaśnica czy automat gaśniczy. Oczywiście gaśnica / automat dopuszczone do gaszenia urządzeń elektrycznych / elektronicznych do 1kV plus ewentualnie nowinka, czyli "płynna plandeka" do wyłączania generacji na panelach, stanowiąca duży krok w kierunku bezpiecznego gaszenia pożarów domów z PV.

    Jak podaje PSP, wielu pożarów domów mieszkalnych można by uniknąć, gdyby domy były wyposażone w gaśnice i osoby w nich przebywające mogły od razu podjąć skuteczne działania, aby stłumić zarzewie pożaru. I nie odnosi się to tylko do PV.


    .

  5. #5

    Domyślnie

    Energia zostanie uziemiona i strażaka nie porazi. Idź do szkoły i się dokształć.

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.394
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Energia zostanie uziemiona i strażaka nie porazi. Idź do szkoły i się dokształć.
    Wiesz, że w gniazdku masz tylko jeden przewód nieuziemiony? I wystarczy, że go złapiesz...

    Coraz bardziej nabieram przekonania, że nie można być tak głupim... Ty celowo trollujesz.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-04-2024 o 11:00

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Wiesz, że w gniazdku masz tylko jeden przewód nieuziemiony? I wystarczy, że go złapiesz...

    Coraz bardziej nabieram przekonania, że nie można być tak głupim... Ty celowo trollujesz.
    Sam piszesz, że co się stanie jak będzie przebicie do uziomu, a potem piszesz odwrotnie. Masz rozdwojenie jaźni?

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.394
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Sam piszesz, że co się stanie jak będzie przebicie do uziomu, a potem piszesz odwrotnie. Masz rozdwojenie jaźni?
    Co odwrotnie? Sądzisz, że gniazdko nie zrobi Ci krzywdy, bo jest (częściowo) uziemione?

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Co odwrotnie? Sądzisz, że gniazdko nie zrobi Ci krzywdy, bo jest (częściowo) uziemione?
    Sam pisałeś:
    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jaka jest szansa, że w czasie pożaru żaden panel ani przewód nie dostanie przebicia do uziomu?
    Zostanie uziemiony i co się stanie? Nic. Nie będzie uziemiony i co się stanie? Nic. Jak będą zwarte żyły po stronie DC to, co się stanie? Nic. Będą polewać wodą i co się stanie? Nic.

  10. #10
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    423

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Energia zostanie uziemiona i strażaka nie porazi. Idź do szkoły i się dokształć.
    Podczas pożaru zapewne można przyjąć, że jeden przewód dotknie konstrukcji paneli, która powinna być uziemiona, więc ewentualny prąd popłynie tylko pomiędzy drugim odczepem, a konstrukcją, tylko tam będzie potencjał. Ale weź to im wytłumacz...

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Podczas pożaru zapewne można przyjąć, że jeden przewód dotknie konstrukcji paneli, która powinna być uziemiona, więc ewentualny prąd popłynie tylko pomiędzy drugim odczepem, a konstrukcją, tylko tam będzie potencjał. Ale weź to im wytłumacz...
    Nie popłynie bo obwód musi się zamknąć, a o to będzie ciężko, ponieważ dwa końce najbliższe ziemi (czyli plus i minus przy falowniku) nie są połączone z ziemią, dodatkowo podczas gaszenia prąd AC w skrzynce przed domem będzie odłączony, czyli falownik też rozłączy DC. Zamknięte obwody DC powstaną co najwyżej na dachu (czyli mogą być dodatkowe źródła ciepłą) pomiędzy uszkodzonymi przewodami, ale porażeniem z DC podczas gaszenia to nie grozi.

  12. #12

    Domyślnie

    Rozwiązanie aby wyłączyć instalacje PV.
    Z tego co widzę są już na rynku gaśnice do paneli. Aplikując piankę polimerową na panele zasłaniamy je od słońca wobec czego prąd przestaje płynąć.

  13. #13
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cangi80

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nisko-podkarpacie
    Posty
    598

    Domyślnie

    Cytat Napisał Patatay Zobacz post
    Rozwiązanie aby wyłączyć instalacje PV.
    Z tego co widzę są już na rynku gaśnice do paneli. Aplikując piankę polimerową na panele zasłaniamy je od słońca wobec czego prąd przestaje płynąć.
    Nie wiem czy na tyle zostaną zasłonięte aby nie było na nich napięcia. Aby porazić człowieka wystarczy kilkadziesiąt mA .
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.

    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    k_pec

    Zarejestrowany
    Nov 2023
    Skąd
    WARSZAWA
    Kod pocztowy
    02-670
    Posty
    48

    Domyślnie

    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Nie wiem czy na tyle zostaną zasłonięte aby nie było na nich napięcia. Aby porazić człowieka wystarczy kilkadziesiąt mA .
    Z filmów strażaków wygląda, że pokrywa to całkowicie panele jakąś czarną mazią - podobno coś polimerowego na bazie wody. Leją to z pojemnika do złudzenia przypominającego gaśnicę. Zasięg duży, faktycznie chyba można z ziemi zalać panele na dachu średniej wielkości domu bez ponoszenia ryzyka.

    Po zalaniu napięcie paneli 0V, więc panele nie generują.

    EDIT

    Co ciekawe, można to po fakcie po prostu zedrzeć czy też ściągnąć bez problemu, o ile to nie panele się paliły.

    Wygląda, że powinno to być obowiązkowym dodatkiem do klasycznych gaśnic stojących czy wiszących koło falownika. Tyle, że cena póki co trochę wysoka, ale w sumie na bezpieczeństwie życia i dobytku oszczędzać za bardzo nie warto.
    Ostatnio edytowane przez k_pec ; 09-04-2024 o 14:29

  15. #15

    Domyślnie

    Żeby był prąd zwarciow,y musisz mieć napięcie. Znasz prawo Ohma? I=U/R. Możesz przyjąć rezystancję 0,1 Ω. Jakie musisz mieć napięcie, aby było 14A? Wiesz jak wygląda próba zwarciowa przy naprawie elektroniki? Podaje się napięcie i ogranicza prąd... Jak ma prąd "płynąć" przy 0V? Napięcie zmierz przy źródle, a nie w punkcie zwarcia niedorozwoju.
    Co z tego, że np. środek będzie uziemiony, a reszta będzie pod napięciem? Którędy prą "chętniej popłynie": przez uziom który ma < 10 Ω, czy wodę (która jest w kutas dużym opornikiem - 19 mln razy gorzej przewodzi od miedzi + człowiek 1000 Ω + buty strażackie). Przypomnij sobie metodę oczkową i policz. Przyjmij, że cały łańcuch ma 140 V (bo prąd zwarciowy panela to 14 A).

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.394
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Żeby był prąd zwarciow,y musisz mieć napięcie.
    To jeszcze raz:

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Zwarte - 0V
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Możesz przyjąć rezystancję 0,1 Ω.
    Papier wszystko przyjmie. Tylko gdy rezystancja przewodu wynosi 4,7 Ω/km to ile wynosi rezystancja jego 0mm długości? A niech nawet będzie 3m. Jakie napięcie wychodzi? Naprawdę brniesz w:
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Zwieranie to najgorsze co może być. Napięcie będzie tylko nieco mniejsze, a przy rozłączaniu pojawi się łuk.

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Napięcie zmierz przy źródle, a nie w punkcie zwarcia niedorozwoju.
    PLONK

  17. #17
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    423

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To jeszcze raz:
    Papier wszystko przyjmie. Tylko gdy rezystancja przewodu wynosi 4,7 Ω/km to ile wynosi rezystancja jego 0mm długości? A niech nawet będzie 3m. Jakie napięcie wychodzi? Naprawdę brniesz w:

    PLONK
    Obliczanie rezystancji przewodów to pierwsze czego uczą w szkołach o profilu elektrycznym/elektronicznym

  18. #18

    Domyślnie

    Nie rozumiesz, że aby nastąpił przepływ prądu musisz mieć napięcie? Nie masz napięcia, nie masz prądu. Prawo ohma się kłania... Pooglądaj kanały z naprawą elektroniki. Podają niskie napięcie (1,5-3V i patrzą co się grzeje - zwarcie). Na twoich zdjęciach mierzysz różnicę napięć w tym samym miejscu (temu pokazuje 0V). Co, pewnie wg twojego kiepskiego rozumowania napięcie zwarciowe transformatora to też 0 V?

  19. #19

    Domyślnie

    Ja na elektryce się nie znam, ale znając asa kaizena to w ogóle się nie zdziwię, że znowu nie ma racji

  20. #20

    Domyślnie

    Dzisiaj sprawdzam złączki MC4 kamerą termowizyjną.
    3x w roku sprawdzam.
    Moje akurat są pomiędzy modułami ze względu na krótkie przewody.
    Woda się po nich leje cały rok.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

Strona 3 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony