    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Energia zostanie uziemiona i strażaka nie porazi. Idź do szkoły i się dokształć.
    Podczas pożaru zapewne można przyjąć, że jeden przewód dotknie konstrukcji paneli, która powinna być uziemiona, więc ewentualny prąd popłynie tylko pomiędzy drugim odczepem, a konstrukcją, tylko tam będzie potencjał. Ale weź to im wytłumacz...

  2. #62
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    419

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To jeszcze raz:
    Papier wszystko przyjmie. Tylko gdy rezystancja przewodu wynosi 4,7 Ω/km to ile wynosi rezystancja jego 0mm długości? A niech nawet będzie 3m. Jakie napięcie wychodzi? Naprawdę brniesz w:

    PLONK
    Obliczanie rezystancji przewodów to pierwsze czego uczą w szkołach o profilu elektrycznym/elektronicznym

  3. #63

    Domyślnie

    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Podczas pożaru zapewne można przyjąć, że jeden przewód dotknie konstrukcji paneli, która powinna być uziemiona, więc ewentualny prąd popłynie tylko pomiędzy drugim odczepem, a konstrukcją, tylko tam będzie potencjał. Ale weź to im wytłumacz...
    Nie popłynie bo obwód musi się zamknąć, a o to będzie ciężko, ponieważ dwa końce najbliższe ziemi (czyli plus i minus przy falowniku) nie są połączone z ziemią, dodatkowo podczas gaszenia prąd AC w skrzynce przed domem będzie odłączony, czyli falownik też rozłączy DC. Zamknięte obwody DC powstaną co najwyżej na dachu (czyli mogą być dodatkowe źródła ciepłą) pomiędzy uszkodzonymi przewodami, ale porażeniem z DC podczas gaszenia to nie grozi.

  4. #64

    Domyślnie

    Dzisiaj sprawdzam złączki MC4 kamerą termowizyjną.
    3x w roku sprawdzam.
    Moje akurat są pomiędzy modułami ze względu na krótkie przewody.
    Woda się po nich leje cały rok.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

Strona 4 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony