  1. #1

    Domyślnie

    Komin 8 m z hakiem od posadzki kotłowni (wyczystki).
    Kotłownię pod bufor przerobiłem w zeszłym roku, zasilanie bufora to stara pompka grundfossa UPS 25-40(za nic nie wymienię), sterowana sterownikiem kotła.taka sama pompka zasila bojler, sterowana swoim sterownikiem różnicowym. Bufor zasila instalację co sterowany swoją pompką i sterownikiem który jednocześnie reguluje temperaturę zaworem mieszającym na wyjściu z bufora, Wszystko działa, tylko zeprzy użyciu kotła na ekogroszek z rusztem awaryjnym. Czas go wymienić na coś dedykowanego do drewna bo obsługa kotła mnie wykańcza.cug jest aż za mocny, ale czy wystarczy do tego mpm?
    Kotłownia pełni rolę wspomagającą, dla głównego źródła ogrzewania, jakim jest pięć jednostek klimy, więc powierzchnia budynku nie ma takiego znaczenia.
    Zależy mi na wyborze kotła, który bez obawy o zagotowanie wody będzie oracował z temperaturą 85-90 stopni i nagrzeje bufor do takich temperatur za jednym miże dwoma wizytami w kotłowni. Teraz też mam jedną wizytę, trzygodzinną ������

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    DUNIA.MD

    Zarejestrowany
    Oct 2020
    Skąd
    Radom
    Kod pocztowy
    26-600
    Posty
    1.289

    Domyślnie

    Cytat Napisał robbas Zobacz post
    zabezpieczenie powrotu zaworem 3d termostatycznym 55*C
    Proszę to opisać.
    cug jest
    Tylko nie ma co dymić - przepraszam ale przypomniał mi sie skecz.KMM.
    ale czy wystarczy do tego mpm?
    Wysokość powinna wystarczyć - nie zaszkodziłoby dołożyć na komin zwykłego strażaka. Zawsze można również doposażyć kocioł w wentylator wyciągowy.
    z temperaturą 85-90 stopni i nagrzeje bufor do takich temperatur za jednym miże dwoma wizytami w kotłowni.
    Kocioł o mocy 18 kW, z dobrym jakościowo drewnem, naładuje bufor 1000 l do temp. 85°C jednym załadunkiem.
    Regulamin forum

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Proszę to opisać
    Pompa zasilająca bufor jest na powrocie do kotła, przed nią znajduje się zawór 3d, który miesza wodę zasilania z wodą z powrotu w taki sposób aby na kocioł nie wracała woda o temp mniejszej niż 55 stopni. Steruje tym wkładka, którą można wymienić na np 60 albo 65 stopni.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    DUNIA.MD

    Zarejestrowany
    Oct 2020
    Skąd
    Radom
    Kod pocztowy
    26-600
    Posty
    1.289

    Domyślnie

    Cytat Napisał robbas Zobacz post
    zawór 3d
    Steruje tym wkładka, którą można wymienić na np 60 albo 65 stopni
    To nie jest zawór 3D tylko zawór antykondensacyjny - temperaturowy.
    Pompa zasilająca bufor jest na powrocie do kotła, przed nią znajduje się zawór 3d
    Proszę to narysować i pokazać.
    Regulamin forum

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    To nie jest zawór 3D tylko zawór antykondensacyjny - temperaturowy.
    .
    Tak, faktycznie. Afriso ATV 335.

    Instalację opisywałem tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8209785

    Jest nawet jakiś poglądowy obrazek.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    DUNIA.MD

    Zarejestrowany
    Oct 2020
    Skąd
    Radom
    Kod pocztowy
    26-600
    Posty
    1.289

    Domyślnie

    Cytat Napisał robbas Zobacz post
    [/url]

    Jest nawet jakiś poglądowy obrazek.
    Klika uwag do rysunku;
    1. Powrót z C.W.U. powinien być przed zaworem Afriso.
    2. Zasilanie C.W.U. powinno być za zejściem do zaworu Afriso.
    3. Brak pompy ładującej bufor co skutkuje zabieraniem wody (cieplejszej) z bufora po wygaśnięciu w kotle.

    Do prawidłowego działania instalacji buforowej niezbędne jest prawidłowe wykonanie i sterowanie różnicowe.
    Regulamin forum

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Klika uwag do rysunku;
    1. Powrót z C.W.U. powinien być przed zaworem Afriso.
    2. Zasilanie C.W.U. powinno być za zejściem do zaworu Afriso.
    3. Brak pompy ładującej bufor co skutkuje zabieraniem wody (cieplejszej) z bufora po wygaśnięciu w kotle.

    Do prawidłowego działania instalacji buforowej niezbędne jest prawidłowe wykonanie i sterowanie różnicowe.
    1. Głowiłem się nad tym przed montażem. Nie za bardzo miałem miejsce na to aby dać jeszcze trójnik przed zaworem, bo tam mam jeszcze filtr magnetyczny i parę cm do ściany. Czytałem jednak (praktycznej wiedzy nie miałem żadnej), że często instalatorzy wykorzystują powrót z CWU jako zabezpieczenie powrotu kotła. Ponieważ i tak jest to instalacja eksperymentalna i miała działać maksymalnie jeden sezon, do czasu wymiany kotła postanowiłem to przetestować. Sprawdzałem regularnie temperaturę powrotu z CWU podczas pracy instalacji i faktycznie raczej dogrzewa powrót z głównej instalacji niż go wyziębia. Pompa CWU jest sterowana sterownikiem różnicowym, który ją załącza dopiero gdy na kotle jest 10 stopni więcej niż w bojlerze, bojler mały 120 litrów, więc woda w wężownicy nie wyziębia się za bardzo. Chyba tak jednak zostawię po wymianie kotła. Tymbardziej, że teraz mam fajny krótki obieg na samo CWU, bez załączania pompy głównej.
    2. Mógłbyś wytłumaczyć dlaczego?
    3. Nie do końca rozumiem jak to miałoby działać, przynajmniej w mojej instalacji. Raczej zastanawiam się nad jakimś elektrozaworem sterowanym różnicowo tak jak piszesz. Po prostu zamykałbym dopływ wody do bufora, albo powrot z bufora gdy temperatura na kotle spadnie poniżej temperatury na powrocie z bufora. Woda by sobie krążyła w małym obiegu do czasu wygaśnięcia kotła.