Pompa odpala Ci grzalki notorycznie.Sprawdź w ustawieniach punkt biwalentny .Powinien być ustawiony na -8 ' C . Niektórzy ustawiają go jeszcze niżej . Jeżeli masz go np. ustawiony na + 2'C . to poniżej tej temp . pompa może załączać grzałki.Sprawdź także temp. podgrzewania CWU . Być może jest taka wysoka np. 70 'C że pompa ciepła złącza grzałki aby ją do tej temp dogrzać ( np.mały zasobnik CWU i pompa ustawiona na grzanie CWU do wysokich temp. aby po rozcieńczeniu zimną wodą w bateriach było wystarczająco ciepłej wody dla wszystkich.Nie wiem jak masz zrobioną podrozdzielnicę pod PC . U mnie poza podlicznikiem pompy są także bezpieczniki w tym osobne do grzałek którymi mogę je wyłączyć.Coś ewidentnie z tym załączaniem grzałek jest nie halo.U mnie PC Stiebel Eltron 8 kW w wolno stojącej parterówce z jeszcze w 2/3 nieocieplonym stropem ( będzie rozkładana zaraz rekuperacja na stropie ) zużyła od 10 stycznia do dzisiaj 3800 kWh. Dom 175 m użytkowej , oddany do użytku w ub .roku. Całe AGD też kupowane 2021/2022 r , też rodzina 2+ 2 , dzieciaki przedszkolno i wczesnoszkolne. Zużycie miesięczne ok 250 kWh z tym że w domu wszystko na prąd łącznie z oczyszczalnią ścieków która 40 kWh dokłada . PC grzeje raz dziennie zasobnik 250 l. CWU do 46-48 'C i zużywa na to obecnie 10 kWh / tydzień. Na ponad 5 tyś godzin pracy od 25 sierpnia ub. roku do teraz załączyła grzałki na 2-3 godziny. ( zużycie z grzałek 16 kWh ) .