    No dokładnie myślałem o takiej przetwornicy one mają prostokątny sinus i to by działało latem tylko na bojler ale jak z 8kwp jesienią zrobi się już tylko 6kwp to odłączam przetwornicę i podłaczam mikroinwerter a napięcie podłączam do fazy na której wisi pompa ciepła ,panele oczywiście położone prawie w pionie by śnieg nie zasypywał , zawsze to jakies odciążenie od poboru z sieci tak przynajmniej myślę a jak w praktyce hm .

    cały czas mowa o tych dodatkowych 4 panelach 550 wat. dodatkowy ongrid

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    k_pec

    Zarejestrowany
    Nov 2023
    Skąd
    WARSZAWA
    Kod pocztowy
    02-670
    Posty
    48

    Domyślnie

    Cytat Napisał goguś Zobacz post
    No dokładnie myślałem o takiej przetwornicy one mają prostokątny sinus i to by działało latem tylko na bojler ale jak z 8kwp jesienią zrobi się już tylko 6kwp to odłączam przetwornicę i podłaczam mikroinwerter a napięcie podłączam do fazy na której wisi pompa ciepła ,
    Te dedykowane przetwornice starszego typu (bez bay-passu) mają nie prostokąt, a modyfikowany sinus - niewielka różnica, ale to tak dla porządku.

    Nowe dedykowane grzaniu wody przetwornice, te z by-passem, mają już sinus na wyjściu, więc w zasadzie taka przetwornica mogłaby by grzać w lato wodę (w rybie mppt), a w zimie zasilać pompę pracując w trybie 230V. Tylko w trybie 230V potrzebowałaby co najmniej 300V z paneli, więc raczej dla ciebie opcja odpada.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.811

    Domyślnie

    Cytat Napisał k_pec Zobacz post
    Te dedykowane przetwornice starszego typu (bez bay-passu) mają nie prostokąt, a modyfikowany sinus - niewielka różnica, ale to tak dla porządku.

    Nowe dedykowane grzaniu wody przetwornice, te z by-passem, mają już sinus na wyjściu, więc w zasadzie taka przetwornica mogłaby by grzać w lato wodę (w rybie mppt), a w zimie zasilać pompę pracując w trybie 230V. Tylko w trybie 230V potrzebowałaby co najmniej 300V z paneli, więc raczej dla ciebie opcja odpada.
    300 volt to też nie problem ale tu już 4 panele nie wystarczą , są takie które mają 41 v więc 6 by załatwiało sprawę , pompa tez nie pobiera jakiegoś dużego prądu jak stale idzie bo to od 330wat a zimą chyba nie więcej jak 600-700 wat z obserwacji tak wynika więc zawsze zastrzyk jakiś by był