Dzień dobry,
Długości pętli ogrzewania podłogowego rozważamy całościowo, nie ma więc żadnej optymalnej długości odcinka rury prowadzonej od rozdzielacza do ogrzewanego pomieszczenia.
Orientacyjne maksymalne długości obwodów (z przewodami zasilającym i powrotnym) wybranych rur KAN-therm:
- 14 × 2 – 100 m
- 16 × 2 – 120 m
- 18 × 2 – 150 m
Powyższe wartości związane są z przyjmowanym dopuszczalnym spadkiem ciśnienia na pętli (20 kPa), dla instalacji wyposażonych w "standardowe" pompy obiegowe.
W przedstawionym przez Pana przypadku można rozważyć zastosowanie 12-obwodowego rozdzielacza, co pozwoliłoby na ułożenie dodatkowej pętli w salonie i tym samym zmniejszeniem długości pozostałych.