Ostatnimi czasy coraz więcej artykułów / płatnych reklam pojawia się na temat Pomp Ciepła na propanie R290.
Stali bywalcy forum wiedzą, że mimo że PC potrafi grzać do +65°C - to ekonomicznie nie jest to uzasadnione.
Przedstawiana zaleta "grzanie do +65°C" - przyda się do wygrzewania Legionelli. Samym kompresorem, bez pomocy grzałki.
Ale ogrzewanie CO grzejnikowego do +65°C, jest już słabym pomysłem.
Sprawdzając katalog LG z modelem na R290,
konkretnie model HM093HFX UB60.
Wygląda, że jest to kompresor 3-fazowy z poborem prądu do ok. 5 kW.
Wodę do +65°C jest w stanie zagrzać do -15°C - gdzie powyżej -15*C taka wysoka temp. wody na CO nie będzie potrzebna.
Natomiast przy -20*C gdy grzejniki będą potrzebowały tej temp. wody +65*C - kompresor wyciągnie +60*C (z COP=1,42) i kolejne +5*C będzie musiała podnieść grzałką z COP=1.
na wykresie, wygląda to tak:
- porównanie z LG monoblok na R32
- niezależnie od czynnika, im wyższa temp. wody - to drożej wychodzi ogrzewanie.
Na powyższym wykresie, przyjmując COP dla temp. +2°C jako wzorzec dla średniorocznego COP, to wychodzi COP 4 dla PC LG i grzejników niskotemperaturowych do +45*C.
Dla większości PC bardziej prawdopodobny będzie zakres COP rocznego między 3,5 do 4,0 dla grzejników do +45*C w zależności od zimy oraz stopnia dopasowania instalacji wodnej do potrzeb PC.
Taka LG 9 kW nada się do domów z OZC od 7 kW do 10 kW, w zależności od strefy klimatycznej i od jakiej temp. powietrza instalator zgodzi się na udział grzałki w ogrzewaniu.
Poniżej w podlinkowanym wpisie robiłem porównanie kosztu ogrzewania w zależności od zakresu temp. wody:
link= https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8115642
Dla OZC=7 kW z zapotrzebowaniem rocznym na ciepło 14'000 kWh:
- i grzejnikami do +45*C - PC zużyje 3'500 do 3'800 kWh prądu rocznie;
- i grzejnikami do +55*C - PC zużyje 4'000 do 4'400 kWh prądu rocznie;
- i grzejnikami do +65*C - PC zużyje 4'600 do 5'000 kWh prądu rocznie;
Różnica między grzejnikami niskotemp. do +45*C, a grzejnikami wysokotemp. do +65*C - to 1'100 / 1'200 kWh rocznie.
Zakładając żywotność PC na 15 lat, to przez 15 lat użytkownicy PC z grzejnikami do +65*C - zużyją 16 - 18 tys. kWh prądu więcej.
Przy założeniu 1 kWh na poziomie 0,73 zł w ciągu 15 lat da to 12 - 13 tys. zł zapłacone za prąd więcej niż użytkownicy grzejący z grzejnikami do +45*C.
Przy założeniu 1 kWh na poziomie 1,55 zł w ciągu 15 lat da to 25,5 - 28 tys. zł zapłacone za prąd więcej niż użytkownicy grzejący z grzejnikami do +45*C.
Dla OZC=10 kW z zapotrzebowaniem rocznym na ciepło 20'000 kWh:
- i grzejnikami do +45*C - PC zużyje 5'000 do 5'400 kWh prądu rocznie;
- i grzejnikami do +55*C - PC zużyje 5'700 do 6'100 kWh prądu rocznie;
- i grzejnikami do +65*C - PC zużyje 6'600 do 7'000 kWh prądu rocznie;
Różnica między grzejnikami niskotemp. do +45*C, a grzejnikami wysokotemp. do +65*C - to 1'600 kWh rocznie.
Zakładając żywotność PC na 15 lat, to przez 15 lat użytkownicy PC z grzejnikami do +65*C - zużyją 24 tys. kWh prądu więcej.
Przy założeniu 1 kWh na poziomie 0,73 zł w ciągu 15 lat da to 17,5 tys. zł zapłacone za prąd więcej niż użytkownicy grzejący z grzejnikami do +45*C.
Przy założeniu 1 kWh na poziomie 1,55 zł w ciągu 15 lat da to 37,2 tys. zł zapłacone za prąd więcej niż użytkownicy grzejący z grzejnikami do +45*C.
Powyższe kalkulacje są dla samego CO, bez uwzględnienia grzania CWU, które będzie różne w zależności od nawyków i liczby domowników.
Jak widać na powyższym, mówienie ludziom że Pompy na Propanie R290 nadają na zamiennik za kocioł 1:1 - jest mocno naciągane.
Pozwala na to zakres temp. pracy, ale ekonomicznie jest to nieuzasadnione.
Nadal warto przeprowadzić termomodernizację budynku lub przynajmniej wymienić grzejniki na mocniejsze, by pozwalały grzać niższą temp. wody.
W sklepach brakuje modelu 9 kW, ale patrząc na 12 i 14 kW - to przeciętnie monobloki na R290 są o 5 - 6 tys. droższe niż monobloki na R32. Zysk na rocznym COP to ledwie 0,2 - 0,25 przy R290.
Sama różnica w cenie zakupu PC na R290 w zestawieniu z PC na R32 - w przypadku domu z OZC 7 kW będzie się zwracała przez 5 lat w zestawieniu z grzejnikami niskotemperaturowymi do +45*C.