    Nie mam ciepłomierza który dokładnie pokazałby ile energii jest przekazane do ogrzewania. Przypomniałem sobie, że Nibe w pewnej aktualizacji oprogramowania wprowadził... licznik ciepła. Co prawda później się chyba z tego wycofali twierdząc, że taka użyteczność nie miała się pojawić w tym sofcie. Jednak pc liczy wiedząc jaki jest przepływ i jaka temperatura czynnika.
    Aktualizacja została przeze mnie wgrana na początku stycznia 2020 roku. Czyli można przyjąć, że jest to suma z 3 lat.

    Wychodzi na CO 14,69kWh/m2/rok i 275kWh/miesiąc na CWU. CO dla temperatury o 1oC wyższej zimą niż obliczeniowa (czyli 13,6kWh/m2/rok dla 20oC) plus chłodzenie pasywne. Za to bez zużycia na pompki obiegowe i elektronikę. Do tego wentylacja 1,3kWh/m2/rok i wychodzi Euco=14,9kWh/m2/rok. To takie trochę akademickie liczenie potwierdzające NF15 .

    Grzałka przy CWU włącza się okresowo przy przegrzewie zasobnika (legionella). Te kilka kWh na CO to musiały być moje zabawy z ustawieniami pompy. Normalnie grzałka do CO jest zablokowana.